Envoltória do modelo de referência

Moderador: adminresidencial

Envoltória do modelo de referência

Mensagempor ckanashiro » Ter Ago 29, 2017 7:27 pm

Boa tarde,

Gostaria de saber como deve ser considerado o modelo de referência para a simulação computacional.
Se o projeto atende os itens 3.1.1.2 Ventilação natural e 3.1.1.3 Iluminação Natural, devo reduzir a dimensões das aberturas no modelo de referência para as mínimas exigidas por esses itens ou devo considerar as mesmas dimensões de projeto?

O mesmo deve ser considerado para a absortância solar, transmitância e capacidade térmicas das coberturas e das paredes externas? (Posso considerar no modelo de referência os valores mínimos exigidos)

Obrigada,
Cynthia.
ckanashiro
 
Mensagens: 7
Registrado em: Ter Jan 24, 2017 11:36 am

Re: Envoltória do modelo de referência

Mensagempor residencial » Sex Set 08, 2017 11:21 am

ckanashiro escreveu:Boa tarde,

Gostaria de saber como deve ser considerado o modelo de referência para a simulação computacional.
Se o projeto atende os itens 3.1.1.2 Ventilação natural e 3.1.1.3 Iluminação Natural, devo reduzir a dimensões das aberturas no modelo de referência para as mínimas exigidas por esses itens ou devo considerar as mesmas dimensões de projeto?

O mesmo deve ser considerado para a absortância solar, transmitância e capacidade térmicas das coberturas e das paredes externas? (Posso considerar no modelo de referência os valores mínimos exigidos)

Obrigada,
Cynthia.


Prezada Cynthia, bom dia!

O item 3.1.3.1 do RTQ-R vigente diz que os pré-requisitos de ventilação natural (item 3.1.1.2) e iluminação natural (item 3.1.1.3) devem ser atendidos para que a edificação possa ser avaliada pelo método de simulação. Ou seja, para que você possa avaliar sua edificação pelo método de simulação, é preciso que sejam atendidos estes pré-requisitos. Porém, você deve utilizar as dimensões reais do seu projeto.

O pré-requisito 3.1.1.1 de transmitância térmica, capacidade térmica e absortância solar das superfícies é exclusivo para o método prescritivo. Novamente, você deve utilizar as propriedades térmicas reais do seu projeto.

Atenciosamente,
Equipe Núcleo Residencial
Avatar do usuário
residencial
 
Mensagens: 171
Registrado em: Ter Jun 10, 2014 2:10 am


Voltar para 2.4. Simulação

Quem está online

Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1 visitante

cron