Bom dia,
Gostaria de esclarecer se meu entendimento está correto: para a apuração do nível de eficiência energética da envoltória obtida pelo método de simulação computacional devo ter duas simulações distintas – uma ventilada naturalmente e outra climatizada artificialmente –, ainda que a residência tenha exclusivamente ventilação natural?
Saudações,
Lisandra Krebs
Necessidade de dois modelos para simulação
Moderador: adminresidencial
- residencial
- Mensagens: 176
- Registrado em: Seg Jun 09, 2014 11:10 pm
Re: Necessidade de dois modelos para simulação
Prezada Lisandra,liskrebs escreveu:Bom dia,
Gostaria de esclarecer se meu entendimento está correto: para a apuração do nível de eficiência energética da envoltória obtida pelo método de simulação computacional devo ter duas simulações distintas – uma ventilada naturalmente e outra climatizada artificialmente –, ainda que a residência tenha exclusivamente ventilação natural?
Saudações,
Lisandra Krebs
correto, conforme descrito no item 3.1.3 Procedimento para determinação da eficiência da envoltória: Método de simulação do RTQ-R.
Atenciosamente,
Equipe Núcleo Residencial