Definição EqNum UH

Moderador: adminresidencial

Joao Marcos Druzian Filho
Mensagens: 4
Registrado em: Sex Jan 27, 2017 12:46 pm

Definição EqNum UH

Mensagem por Joao Marcos Druzian Filho »

Caros,
boa tarde.

Estou com dúvida com relação a determinação do EqNum Resfriamento da UH.
Meu caso é uma residência que conta com climatização artificial e está situada na zona bioclimática 6, ou seja, o aquecimento é desconsiderado, porém para o EqNum da UH final eu devo considerar apenas o cálculo de GHr para EqNumResfr. e com isso eu tenho a minha eficiência final (A,B,C,D ou E) ou devo considerar o GHr e o CR conjuntamente?


Desde já agradeço,
João
Avatar do usuário
residencial
Mensagens: 176
Registrado em: Seg Jun 09, 2014 11:10 pm

Re: Definição EqNum UH

Mensagem por residencial »

Joao Marcos Druzian Filho escreveu:Caros,
boa tarde.

Estou com dúvida com relação a determinação do EqNum Resfriamento da UH.
Meu caso é uma residência que conta com climatização artificial e está situada na zona bioclimática 6, ou seja, o aquecimento é desconsiderado, porém para o EqNum da UH final eu devo considerar apenas o cálculo de GHr para EqNumResfr. e com isso eu tenho a minha eficiência final (A,B,C,D ou E) ou devo considerar o GHr e o CR conjuntamente?


Desde já agradeço,
João
Olá, João! Boa tarde!

Para a determinação EqNumEnv de edificações da zona bioclimática 6, você deve utilizar apenas o GHr. O CR é utilizado, apenas, para a definição do EqNumEnv de Refrigeração, de caráter informativo apenas.

Atenciosamente,
Equipe Núcleo Residencial