Dúvidas sobre a Simulação

Moderador: adminresidencial

acursino
Mensagens: 12
Registrado em: Sex Out 17, 2014 7:57 am

Dúvidas sobre a Simulação

Mensagem por acursino »

Caros, algumas dúvidas sobre a simulação de um edifício residencial com 24 andares, um apartamento por andar:

Sobre o modelo:
- O térreo não é condicionado, posso desenhá-lo apenas como uma zona térmica e desligar o condicionamento/ventilação?

- O teto e o piso dos pavimentos intermediários "suspensos no ar" devem ser configurados como adiabáticos, certo? De forma a não distorcer a simulação com trocas de calor entre essas superfícies e o meio externo.

Sobre a avaliação:
- O edifício tem 24 andares, portanto simulei os pavimentos de 5 em 5, como pede o RTQ-R. No final obtenho o consumo do ar condicionado para aquecimento e resfriamento em kWh e devo dividir esse valor pela área. Qual área uso? A área total do edifício (com todos os pavimentos, inclusive os que não estão no modelo simulado), a área total dos pavimentos simulados ou apenas a área condicionada (salas e quartos)?

- Para calcular o GHr devo utilizar os valores da Temperatura Operativa por hora e reduzir 26 graus. Se o valor está abaixo de 26 não devo reduzir, certo? Ou seja, os valores que compõe o GHr não podem nunca ser negativos (abaixo de 0).

- Os pavimentos são todos iguais e só existe um apartamento por andar, logo o nível de eficiência será o mesmo para todos. Devo dividir o GHr e o Coeficiente de Aquecimento pela área útil dos ambientes, ou nesse caso, como as áreas são iguais, não fará diferença?
Avatar do usuário
residencial
Mensagens: 176
Registrado em: Seg Jun 09, 2014 11:10 pm

Re: Dúvidas sobre a Simulação

Mensagem por residencial »

acursino escreveu:Caros, algumas dúvidas sobre a simulação de um edifício residencial com 24 andares, um apartamento por andar:

Sobre o modelo:
- O térreo não é condicionado, posso desenhá-lo apenas como uma zona térmica e desligar o condicionamento/ventilação?

- O teto e o piso dos pavimentos intermediários "suspensos no ar" devem ser configurados como adiabáticos, certo? De forma a não distorcer a simulação com trocas de calor entre essas superfícies e o meio externo.

Sobre a avaliação:
- O edifício tem 24 andares, portanto simulei os pavimentos de 5 em 5, como pede o RTQ-R. No final obtenho o consumo do ar condicionado para aquecimento e resfriamento em kWh e devo dividir esse valor pela área. Qual área uso? A área total do edifício (com todos os pavimentos, inclusive os que não estão no modelo simulado), a área total dos pavimentos simulados ou apenas a área condicionada (salas e quartos)?

- Para calcular o GHr devo utilizar os valores da Temperatura Operativa por hora e reduzir 26 graus. Se o valor está abaixo de 26 não devo reduzir, certo? Ou seja, os valores que compõe o GHr não podem nunca ser negativos (abaixo de 0).

- Os pavimentos são todos iguais e só existe um apartamento por andar, logo o nível de eficiência será o mesmo para todos. Devo dividir o GHr e o Coeficiente de Aquecimento pela área útil dos ambientes, ou nesse caso, como as áreas são iguais, não fará diferença?

1 - Não, a envoltória para resfriamento deve ser avaliada.

2 - Em pavimentos intermediários, considerar piso e coberturas adiabáticos.

3 - Para realizar o equivalente numérico da envoltória da unidade habitacional, siga o procedimento descrito no item 3.1.3.5 do RTQ-R. Primeiro a envoltória a avaliada para o ambiente de permanência prolongada para depois a unidade habitacional.

4 - Correto, os valores negativos não devem ser utilizados.

5 - O térreo, os pavimentos intermediários (de 5 em 5) e a cobertura são avaliados separadamente. Ao separar os pavimentos intermediários de 5 em 5 ( 5 em 5 é uma sugestão, pode ser feito em um número próximo), o 5 pavimento representa os pavimentos abaixo dele e assim por diante.

Atenciosamente,
Equipe Núcleo Residencial
Responder