Gostaria de saber se ha algum parametro de temperatura interna para edificios residenciais naturalmente ventilados. No entanto trabalharia a porcentagem de horas em conforto com o resultado da modelagem termica. Muito Obrigada!
Avatar do usuário
residencial
Mensagens: 176
Registrado em: Seg Jun 09, 2014 11:10 pm

Re: Percentual de horas ocupadas

Mensagem por residencial »

Lilian Martins escreveu:Gostaria de saber se ha algum parametro de temperatura interna para edificios residenciais naturalmente ventilados. No entanto trabalharia a porcentagem de horas em conforto com o resultado da modelagem termica. Muito Obrigada!
Prezada,

na avaliação da edificação utilizando a simulação, ela será feita para dois cenários: edificação naturalmente ventilada e edificação condicionada artificialmente.

Na edificação naturalmente ventilada: configurar de acordo com o Item 3.1.3.3 do RTQ-R. Os indicadores de graus-hora dos ambientes de permanência prolongada do projeto devem ser iguais ou menores que os níveis de eficiência das tabelas (http://pbeedifica.com.br/etiquetagem/re ... /simulacao).

Na edificação condicionada artificialmente (item 3.1.3.4): a modelagem do sistema de condicionamento de ar da UH deve considerar:

• temperatura do termostato de refrigeração de 24°C , para todas as Zona
Bioclimáticas;
• temperatura do termostato de aquecimento de 22°C , somente para as Zonas
Bioclimáticas 1 a 4;

Atenciosamente,