Percentual de horas ocupadas
Moderador: adminresidencial
-
- Mensagens: 3
- Registrado em: Qui Set 11, 2014 12:47 pm
Percentual de horas ocupadas
Gostaria de saber se ha algum parametro de temperatura interna para edificios residenciais naturalmente ventilados. No entanto trabalharia a porcentagem de horas em conforto com o resultado da modelagem termica. Muito Obrigada!
- residencial
- Mensagens: 176
- Registrado em: Seg Jun 09, 2014 11:10 pm
Re: Percentual de horas ocupadas
Prezada,Lilian Martins escreveu:Gostaria de saber se ha algum parametro de temperatura interna para edificios residenciais naturalmente ventilados. No entanto trabalharia a porcentagem de horas em conforto com o resultado da modelagem termica. Muito Obrigada!
na avaliação da edificação utilizando a simulação, ela será feita para dois cenários: edificação naturalmente ventilada e edificação condicionada artificialmente.
Na edificação naturalmente ventilada: configurar de acordo com o Item 3.1.3.3 do RTQ-R. Os indicadores de graus-hora dos ambientes de permanência prolongada do projeto devem ser iguais ou menores que os níveis de eficiência das tabelas (http://pbeedifica.com.br/etiquetagem/re ... /simulacao).
Na edificação condicionada artificialmente (item 3.1.3.4): a modelagem do sistema de condicionamento de ar da UH deve considerar:
• temperatura do termostato de refrigeração de 24°C , para todas as Zona
Bioclimáticas;
• temperatura do termostato de aquecimento de 22°C , somente para as Zonas
Bioclimáticas 1 a 4;
Atenciosamente,
Equipe Núcleo Residencial