Prezados,

Boa tarde!

Estamos com um caso de um edifício multifamiliar onde o empreendedor está pleiteando a bonificação 3.3.5 Iluminação artificial para as unidades habitacionais.

No caso, o empreendedor declara planejar, ao invés de entregar as UHAs com as luminárias e lãmpadas respectivas à bonificação instaladas, entregar para cada proprietário um crédito em loja de equipamentos para retirada das luminárias e lâmpadas que atendam aos requisitos da bonificação (eficiência superior a 75 lm/W ou com Selo Procel) e orientar os proprietários no momento da compra nos manuais do condomínio sobre quais lãmpadas deverão ser utilizadas.

Este procedimento é aceitável ou as lãmpadas e luminárias teriam de estar necessariamente instaladas na ocasião da inspeção?

Agradeço desde já por sua atenção.

Re: Bonificação de Iluminação

MensagemEnviado: Seg Mar 06, 2017 6:25 pm
por residencial
gan escreveu:Prezados,

Boa tarde!

Estamos com um caso de um edifício multifamiliar onde o empreendedor está pleiteando a bonificação 3.3.5 Iluminação artificial para as unidades habitacionais.

No caso, o empreendedor declara planejar, ao invés de entregar as UHAs com as luminárias e lãmpadas respectivas à bonificação instaladas, entregar para cada proprietário um crédito em loja de equipamentos para retirada das luminárias e lâmpadas que atendam aos requisitos da bonificação (eficiência superior a 75 lm/W ou com Selo Procel) e orientar os proprietários no momento da compra nos manuais do condomínio sobre quais lãmpadas deverão ser utilizadas.

Este procedimento é aceitável ou as lãmpadas e luminárias teriam de estar necessariamente instaladas na ocasião da inspeção?

Agradeço desde já por sua atenção.


Prezado Gabriel, boa tarde!

Para inspeção de edificação construída, as lâmpadas e luminárias devem estar instaladas para contabilizar a bonificação.

Re: Bonificação de Iluminação

MensagemEnviado: Qua Mar 08, 2017 1:36 pm
por gan
Prezados,

Agradeço muito por sua resposta!

Re: Bonificação de Iluminação

MensagemEnviado: Sex Mar 31, 2017 12:52 pm
por gan
Prezados,

Bom dia!

Foi publicada ontem (30 de Março de 2016) no site do PBE EDIFICA a Nota Técnica 22 acerca da Bonificação de Iluminação da UH no seguinte link: http://pbeedifica.com.br/sites/default/ ... CIAL_1.pdf

A nota técnica contém o seguinte texto:

“Portanto, aceita-se como comprovação para obtenção da bonificação atribuída à iluminação artificial o fornecimento de ‘crédito em iluminação artificial’, com a comprovação de pagamento de nota fiscal em favor de fornecedor que comercialize lâmpadas eficientes e envio de carta aos proprietários informando a disponibilidade do crédito. A construtora deverá também, através de memória de cálculo, demonstrar que o crédito disponibilizado é suficiente para aquisição de lâmpadas com
a eficiência determinada pelo RTQ-R.”

Este entendimento substitui a resposta que foi dada anteriormente acima?

Agradeço a sua atenção!

Re: Bonificação de Iluminação

MensagemEnviado: Qua Abr 05, 2017 6:10 pm
por residencial
gan escreveu:Prezados,

Bom dia!

Foi publicada ontem (30 de Março de 2016) no site do PBE EDIFICA a Nota Técnica 22 acerca da Bonificação de Iluminação da UH no seguinte link: http://pbeedifica.com.br/sites/default/ ... CIAL_1.pdf

A nota técnica contém o seguinte texto:

“Portanto, aceita-se como comprovação para obtenção da bonificação atribuída à iluminação artificial o fornecimento de ‘crédito em iluminação artificial’, com a comprovação de pagamento de nota fiscal em favor de fornecedor que comercialize lâmpadas eficientes e envio de carta aos proprietários informando a disponibilidade do crédito. A construtora deverá também, através de memória de cálculo, demonstrar que o crédito disponibilizado é suficiente para aquisição de lâmpadas com
a eficiência determinada pelo RTQ-R.”

Este entendimento substitui a resposta que foi dada anteriormente acima?

Agradeço a sua atenção!


Sim. Notas técnicas passam a valer a partir da sua data de publicação.