Enquadramento Sistema VRF

Moderador: admincomercial

Otávio Silva
Mensagens: 1
Registrado em: Seg Nov 13, 2017 7:07 pm

Enquadramento Sistema VRF

Mensagem por Otávio Silva »

Olá! Gostaria de tirar uma dúvida a respeito de um projeto o qual estamos procedendo com a etiquetação.
Se trata de um sistema VRF com capacidade superior a 350kW. Em acordo com o item 5.2 da portaria, deveríamos utilizar sistema de condicionamento central ou justificar o uso de sistemas individuais.
Pois bem, o sistema VRF contempla unidades evaporadoras individuais para cada ambiente porém, ao fim, o sistema de condensação é centralizado, onde uma unidade externa (condensadora) atende várias unidades internas. Inclusive aplica-se fator de simultaneidade reduzindo a capacidade da unidade externa considerando que as cargas de pico para todos os ambientes não ocorrem simultaneamente.
Minha primeira dúvida é se o sistema se enquadra como sistema central ou não, e dentro disso quais os pontos para determinar a justificativa adequada.

Grato.
Avatar do usuário
comercial
Mensagens: 281
Registrado em: Seg Jun 09, 2014 11:13 pm

Re: Enquadramento Sistema VRF

Mensagem por comercial »

Otávio Silva escreveu:Olá! Gostaria de tirar uma dúvida a respeito de um projeto o qual estamos procedendo com a etiquetação.
Se trata de um sistema VRF com capacidade superior a 350kW. Em acordo com o item 5.2 da portaria, deveríamos utilizar sistema de condicionamento central ou justificar o uso de sistemas individuais.
Pois bem, o sistema VRF contempla unidades evaporadoras individuais para cada ambiente porém, ao fim, o sistema de condensação é centralizado, onde uma unidade externa (condensadora) atende várias unidades internas. Inclusive aplica-se fator de simultaneidade reduzindo a capacidade da unidade externa considerando que as cargas de pico para todos os ambientes não ocorrem simultaneamente.
Minha primeira dúvida é se o sistema se enquadra como sistema central ou não, e dentro disso quais os pontos para determinar a justificativa adequada.

Grato.
Prezado,
De acordo com o RTQ-C, os condicionadores de ar tipo VRF devem atender aos requisitos mínimos de eficiência das Tabelas 5.4A e 5.4B.
Responder

Voltar para “5.5. Outras dúvidas”