Cálculo da transmitância

Moderador: admincomercial

Cálculo da transmitância

Mensagempor Ana Lucia » Qua Mai 10, 2017 9:48 pm

Prezados, estou trabalhando com uma edificação que possui uma envoltória um pouco complexa.
As paredes externas são de concreto celular autoclavado e possui revestimento em telha metálica afastada 60cm da alvenaria e que começa a partir de 2,20m e encontra com a platibanda na parte superior, ou seja tem fechamento superior, inclusive com uma abertura lateral para circulação do ar.
Gostaria de saber se a telha metálica entra na composição para o cálculo da transmitânica da parede ou considero apenas no cálculo da absortânica?
Ana Lucia
 
Mensagens: 1
Registrado em: Qua Mai 10, 2017 9:25 pm

Re: Cálculo da transmitância

Mensagempor comercial » Ter Jun 13, 2017 1:46 pm

Ana Lucia escreveu:Prezados, estou trabalhando com uma edificação que possui uma envoltória um pouco complexa.
As paredes externas são de concreto celular autoclavado e possui revestimento em telha metálica afastada 60cm da alvenaria e que começa a partir de 2,20m e encontra com a platibanda na parte superior, ou seja tem fechamento superior, inclusive com uma abertura lateral para circulação do ar.
Gostaria de saber se a telha metálica entra na composição para o cálculo da transmitânica da parede ou considero apenas no cálculo da absortânica?
Prezada,

Com base nas informações fornecidas, a telha metálica está sombreando apenas uma pequena parte da envoltória (acima de 2,20 metros de altura).
Neste caso, o elemento pode ser desconsiderado tanto para o cálculo da transmitância térmica da parede quanto da absortância.
Avatar do usuário
comercial
 
Mensagens: 281
Registrado em: Ter Jun 10, 2014 2:13 am