Inspeção Edificação Construída

Moderadores: admincomercial, adminresidencial

Inspeção Edificação Construída

Mensagempor Marcel » Sex Set 25, 2015 8:10 pm

Boa tarde!
Ao realizar inspeção à uma edificação construída, quais são os procedimentos e itens a serem verificados com o multímetro com garra e espectrômetro ou espectrofotômetro portátil?
Obrigado,
Marcel.
Marcel
 
Mensagens: 9
Registrado em: Seg Set 21, 2015 1:29 pm

Re: Inspeção Edificação Construída

Mensagempor comercial » Sex Out 23, 2015 1:25 pm

Marcel escreveu:Boa tarde!
Ao realizar inspeção à uma edificação construída, quais são os procedimentos e itens a serem verificados com o multímetro com garra e espectrômetro ou espectrofotômetro portátil?
Obrigado,
Marcel.


De acordo com o RAC - ANEXO ESPECÍFICO A – EDIFICAÇÕES COMERCIAIS, DE SERVIÇOS E PÚBLICAS, item 12.4.1, pg 12:
“...
• Espectrômetro ou espectrofotômetro portátil e calibrado por um laboratório acreditado pela Cgcre, quando houver; ...

• Para a verificação de circuitos elétricos, quando aplicável ao escopo do OIA, multímetro com garra, calibrado;...”

O multímetro de garra é utilizado para a verificação do atendimento do pré-requisito geral circuito elétrico separado por uso final. O procedimento de verificação pode ser obtido no item 5.2.1 Pré-requisitos Gerais, pg 43 do RAC.

Já o espectrômetro ou espectrofotômetro portátil é utilizado para a verificação da absortância à radiação solar da envoltória, de acordo com o item 5.2.2 Inspeção da Envoltória, pg 44 do RAC, sub-item d) Absortância à radiação solar da envoltória.