Página 1 de 1

Definição de Ambiente

MensagemEnviado: Sex Nov 25, 2016 8:24 pm
por Ana Carolina Dias
Prezados,

O regulamento (pág. 4), define ambiente como: "Espaço interno de um edifício, fechado por superfícies sólidas, tais como paredes ou
divisórias, teto, piso e dispositivos operáveis tais como janelas e portas". Porém a definição não especifica se o ambiente deve ser completamente fechado (até o teto). Por exemplo, um refeitório que possui uma área de atendimento delimitada por paredes até o teto e meia parede com h=1,10m pode ser considerado ambiente?

Devo considerar a área desse ambiente para computar como área construída no cálculo da Área Total Construída (Atot)? Sei que o regulamento define Atot como: "Soma das áreas de piso dos ambientes fechados da construção, medidas externamente'. Nesse caso o ambiente é fechado, porém parcialmente. Como proceder?

Obrigada!

Att,

Ana Carolina

Re: Definição de Ambiente

MensagemEnviado: Qui Dez 01, 2016 5:45 pm
por comercial
Ana Carolina Dias escreveu:Prezados,

O regulamento (pág. 4), define ambiente como: "Espaço interno de um edifício, fechado por superfícies sólidas, tais como paredes ou
divisórias, teto, piso e dispositivos operáveis tais como janelas e portas". Porém a definição não especifica se o ambiente deve ser completamente fechado (até o teto). Por exemplo, um refeitório que possui uma área de atendimento delimitada por paredes até o teto e meia parede com h=1,10m pode ser considerado ambiente?

Devo considerar a área desse ambiente para computar como área construída no cálculo da Área Total Construída (Atot)? Sei que o regulamento define Atot como: "Soma das áreas de piso dos ambientes fechados da construção, medidas externamente'. Nesse caso o ambiente é fechado, porém parcialmente. Como proceder?

Obrigada!

Att,

Ana Carolina


Sim, o ambiente do refeitório pode ser considerado na área total construída.

Re: Definição de Ambiente

MensagemEnviado: Qui Jan 19, 2017 8:41 pm
por Ana Carolina Dias
Prezados,

A portaria Portaria n.º 299, de 19 de junho de 2013, estipula que: "vãos de escadas, mezaninos e átrios devem ser descontados”. A minha edificação possui um átrio coberto em algumas partes com telha translúcida, ou seja, possui iluminação zenital, porém fiquei na dúvida se devo considerar essa abertura zenital para análise do pré-requisito de iluminação zenital ou simplesmente desconsidero-a por estar compondo a cobertura do átrio (que deve ser descontada segundo a portaria)?

Obrigada!

Re: Definição de Ambiente

MensagemEnviado: Qui Jan 26, 2017 7:20 pm
por comercial
Ana Carolina Dias escreveu:Prezados,

A portaria Portaria n.º 299, de 19 de junho de 2013, estipula que: "vãos de escadas, mezaninos e átrios devem ser descontados”. A minha edificação possui um átrio coberto em algumas partes com telha translúcida, ou seja, possui iluminação zenital, porém fiquei na dúvida se devo considerar essa abertura zenital para análise do pré-requisito de iluminação zenital ou simplesmente desconsidero-a por estar compondo a cobertura do átrio (que deve ser descontada segundo a portaria)?

Obrigada!


Prezada,

O "vão do átrio" deve ser descontado da área total por se tratar de um vazio com repetição. Se existe iluminação zenital, o pré-requisito relativo ao item 3.1.1.3 do RTQ-C deve ser atendido.