Hospital - método de cálculo iluminação

Mensagem por Mauricio Torres »

Bom dia,


estamos etiquetando um edifício que funcionará como Hospital.

Como o programa de ocupação de um hospital é bastante complexo, temos ambientes tipicamente hospitalares (leitos, salas de cirurgia, etc) até outros ambientes com usos diversos, como área administrativa, salas de aula para treinamento de empregados e mini auditório, copa para funcionários, lancheria para os visitantes, e até um mini salão de beleza para pacientes.

Estamos assumindo que há um único uso no edifício (que não tem garagem) - o de hospital. Não há separação de usos por pavimentos e nem matrículas diferentes para diversos proprietários. A parte administrativa serve ao hospital, as salas de aula servem ao hospital, bem como a lancheria, etc.

Devido a isso estamos usando o Método de Área para o cálculo da densidade limite de iluminação, ou seja, utilizando um único valor limite para todos os ambientes.

A pergunta é: - O Método de Áreas é o adequado para o Edifício Hospital ou deveríamso usar o Método das Atividades?


Muito obrigado.


Mauricio Torres.
Avatar do usuário
comercial
Mensagens: 281
Registrado em: Seg Jun 09, 2014 11:13 pm

Re: Hospital - método de cálculo iluminação

Mensagem por comercial »

Mauricio Torres escreveu:Bom dia,


estamos etiquetando um edifício que funcionará como Hospital.

Como o programa de ocupação de um hospital é bastante complexo, temos ambientes tipicamente hospitalares (leitos, salas de cirurgia, etc) até outros ambientes com usos diversos, como área administrativa, salas de aula para treinamento de empregados e mini auditório, copa para funcionários, lancheria para os visitantes, e até um mini salão de beleza para pacientes.

Estamos assumindo que há um único uso no edifício (que não tem garagem) - o de hospital. Não há separação de usos por pavimentos e nem matrículas diferentes para diversos proprietários. A parte administrativa serve ao hospital, as salas de aula servem ao hospital, bem como a lancheria, etc.

Devido a isso estamos usando o Método de Área para o cálculo da densidade limite de iluminação, ou seja, utilizando um único valor limite para todos os ambientes.

A pergunta é: - O Método de Áreas é o adequado para o Edifício Hospital ou deveríamso usar o Método das Atividades?


Muito obrigado.


Mauricio Torres.
Para um hospital ambos os métodos podem ser utilizados. O método das áreas pode ser utilizado, pois conforme especificado no Manual do RTQ-C: "O método da área do edifício determina limites de densidade de potência em iluminação para edificações como um todo. Os limites determinados pelo regulamento já consideram a existência de ambientes com funções secundárias, como copas, circulações, escadas e depósitos; desta forma utiliza-se apenas os valores das atividades principais da edificação. Edifícios que possuem mais de três atividades principais devem ser avaliados pelo método das atividades, pois já descaracterizam a proporção entre atividades principais e secundárias embutidas nos limites.".
Mauricio Torres
Mensagens: 6
Registrado em: Qua Set 16, 2015 11:22 am

Re: Hospital - método de cálculo iluminação

Mensagem por Mauricio Torres »

Muito obrigado pela resposta!