Pré-requisito 4.1.1 Divisão de circuitos - controles manuais

Moderador: admincomercial

Pré-requisito 4.1.1 Divisão de circuitos - controles manuais

Mensagempor ckanashiro » Sex Ago 11, 2017 1:19 pm

Bom dia,

No projeto em que estamos trabalhando será instalado o sistema DALI em 100% das luminárias, onde é possível o controle individual de cada luminária instalada através do sistema de automação.
Caso forem introduzidos controles manuais ligados ao sistema elétrico, ele poderá se sobrepor ao sistema DALI e não será possível o funcionamento correto deste.
Para tanto, em ambientes de uso não público, serão instalados interruptores DALI.
Entretanto, em ambientes de uso público, como espaços de circulação, o controle das luminárias já é realizado através de softwares controlados em telas por funcionários da automação. A inclusão de um dispositivo para acionamento/desligamento dos funcionários, além do controle pelo BMS, apenas será mais um custo/item que não terá uma funcionalidade.

No caso, para esses ambientes de uso público, é possível o atendimento do pré-requisito 4.1.1 de divisão de circuitos através das telas do sistema de automação?

Obrigada.
ckanashiro
 
Mensagens: 8
Registrado em: Ter Jan 24, 2017 11:36 am

Re: Pré-requisito 4.1.1 Divisão de circuitos - controles man

Mensagempor comercial » Ter Out 24, 2017 11:57 am

ckanashiro escreveu:Bom dia,

No projeto em que estamos trabalhando será instalado o sistema DALI em 100% das luminárias, onde é possível o controle individual de cada luminária instalada através do sistema de automação.
Caso forem introduzidos controles manuais ligados ao sistema elétrico, ele poderá se sobrepor ao sistema DALI e não será possível o funcionamento correto deste.
Para tanto, em ambientes de uso não público, serão instalados interruptores DALI.
Entretanto, em ambientes de uso público, como espaços de circulação, o controle das luminárias já é realizado através de softwares controlados em telas por funcionários da automação. A inclusão de um dispositivo para acionamento/desligamento dos funcionários, além do controle pelo BMS, apenas será mais um custo/item que não terá uma funcionalidade.

No caso, para esses ambientes de uso público, é possível o atendimento do pré-requisito 4.1.1 de divisão de circuitos através das telas do sistema de automação?

Obrigada.


Prezado,

Segundo o RTQ-C, "Por questões de segurança, ambientes de uso público poderão ter o controle manual em local de acesso a funcionários."
Controles por meio de telas não constituem controle manual, e desta forma, não atendem às questões de segurança necessárias.
Avatar do usuário
comercial
 
Mensagens: 271
Registrado em: Ter Jun 10, 2014 2:13 am


Voltar para 4.1.1. Divisão de circuitos

Quem está online

Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 2 visitantes