Exceção de ambientes

Moderador: admincomercial

ckanashiro
Mensagens: 8
Registrado em: Ter Jan 24, 2017 8:36 am

Exceção de ambientes

Mensagem por ckanashiro »

Bom dia,

Gostaria de saber se há alguma exceção a este pré-requisito, como ambientes de ocupação intermitente, sanitários e vestiários.

Obrigada.
Avatar do usuário
comercial
Mensagens: 281
Registrado em: Seg Jun 09, 2014 11:13 pm

Re: Exceção de ambientes

Mensagem por comercial »

ckanashiro escreveu:Bom dia,

Gostaria de saber se há alguma exceção a este pré-requisito, como ambientes de ocupação intermitente, sanitários e vestiários.

Obrigada.
Prezada,

As exceções ao pré-requisito citado estão na tabela 3.5 do RTQ-C.
ckanashiro
Mensagens: 8
Registrado em: Ter Jan 24, 2017 8:36 am

Re: Exceção de ambientes

Mensagem por ckanashiro »

Bom dia,

Obrigada pelo rápido retorno. Vi a tabela 3.5 do RTQ-C, porém ela é relacionada aos parâmetros de envoltória e minha dúvida seria em relação ao pré-requisito 4.1.2 Contribuição da luz natural; e se há exceção de ambientes, como sanitários.
No caso, o item 9.4.1.4 Automatic Daylighting Controls for Primary Sidelighted Areas da ASHRAE 90.1:2010, também relacionado ao aproveitamento de iluminação natural, abrange este requisito apenas para ambientes com área maior ou igual a 23m². Este item também exclui áreas onde a iluminação da abertura efetiva é menor que 10%. Logo, posso considerar essas exceções também para o pré-requisito de contribuição da luz natural do RTQ-C? E se há alguma outra exceção de ambientes, como sanitários?

Obrigada!
Avatar do usuário
comercial
Mensagens: 281
Registrado em: Seg Jun 09, 2014 11:13 pm

Re: Exceção de ambientes

Mensagem por comercial »

ckanashiro escreveu:Bom dia,

Obrigada pelo rápido retorno. Vi a tabela 3.5 do RTQ-C, porém ela é relacionada aos parâmetros de envoltória e minha dúvida seria em relação ao pré-requisito 4.1.2 Contribuição da luz natural; e se há exceção de ambientes, como sanitários.
No caso, o item 9.4.1.4 Automatic Daylighting Controls for Primary Sidelighted Areas da ASHRAE 90.1:2010, também relacionado ao aproveitamento de iluminação natural, abrange este requisito apenas para ambientes com área maior ou igual a 23m². Este item também exclui áreas onde a iluminação da abertura efetiva é menor que 10%. Logo, posso considerar essas exceções também para o pré-requisito de contribuição da luz natural do RTQ-C? E se há alguma outra exceção de ambientes, como sanitários?

Obrigada!
Prezada,
Segundo o RTQ-C, a única exceção a este pré-requisito são as unidades de edifícios de meio de hospedagem.
Responder

Voltar para “4.1.2. Contribuição da luz natural”