Ambiente com apenas duas luminárias

Moderador: admincomercial

Luísa Puntel
Mensagens: 4
Registrado em: Qui Jun 04, 2015 10:13 am

Ambiente com apenas duas luminárias

Mensagem por Luísa Puntel »

Boa tarde!

O pré-requisito discorre sobre fileiras de luminárias próximas à aberturas e seu acionamento em separado.
Dúvida: se um ambiente for pequeno e apresentar apenas duas luminárias, sendo somente uma delas próxima à janela, este pré-requisito se aplica? Ou seja, vocês consideram apenas uma luminária próxima à janela como uma fileira de luminária, e esta deveria possuir acionamento separado da outra luminária?

Grata pela atenção!
Avatar do usuário
comercial
Mensagens: 281
Registrado em: Seg Jun 09, 2014 11:13 pm

Re: Ambiente com apenas duas luminárias

Mensagem por comercial »

Luísa Puntel escreveu:Boa tarde!

O pré-requisito discorre sobre fileiras de luminárias próximas à aberturas e seu acionamento em separado.
Dúvida: se um ambiente for pequeno e apresentar apenas duas luminárias, sendo somente uma delas próxima à janela, este pré-requisito se aplica? Ou seja, vocês consideram apenas uma luminária próxima à janela como uma fileira de luminária, e esta deveria possuir acionamento separado da outra luminária?

Grata pela atenção!
Prezada, segundo o RTQ-C, a fileira de luminárias próximas à abertura deve ter acionamento individual. A regra se aplica a qualquer quantidade de luminárias na fileira próxima à abertura.
Responder

Voltar para “4.1.2. Contribuição da luz natural”