4.1.2 Contribuição da luz natural

Moderador: admincomercial

thiago.ohata
Mensagens: 1
Registrado em: Qua Dez 17, 2014 1:53 pm

4.1.2 Contribuição da luz natural

Mensagem por thiago.ohata »

Boa tarde

Gostaria de saber se é possível isentar um ambiente do requisito de contribuição de iluminação natural que possui a seguinte característica:

Uma sala de laboratório que possui uma proteção solar externa com peque ângulo de abertura horizontal (α) como mostra a figura em anexo.
Detalhe do ângulo de abertura horizontal da proteção solar
Detalhe do ângulo de abertura horizontal da proteção solar
Brise.jpg (97.13 KiB) Exibido 3786 vezes
Supomos que, pelo desenho mostrado em anexo, o nível de contribuição de iluminação natural no ambiente seja muito pequena de maneira que é necessário manter a iluminação artificial sempre acesa durante o período de ocupação. Sendo assim, não seria necessário prever circuito separado próximo à janela ou até mesmo dimerização já que seria necessário manter a iluminação acesa durante todo período diruno.

Poderíamos considerar esta isenção?

Existe alguma outra isenção deste requisito?

Obrigado.
Avatar do usuário
comercial
Mensagens: 281
Registrado em: Seg Jun 09, 2014 11:13 pm

Re: 4.1.2 Contribuição da luz natural

Mensagem por comercial »

thiago.ohata escreveu:Boa tarde

Gostaria de saber se é possível isentar um ambiente do requisito de contribuição de iluminação natural que possui a seguinte característica:

Uma sala de laboratório que possui uma proteção solar externa com peque ângulo de abertura horizontal (α) como mostra a figura em anexo.
Brise.jpg
Supomos que, pelo desenho mostrado em anexo, o nível de contribuição de iluminação natural no ambiente seja muito pequena de maneira que é necessário manter a iluminação artificial sempre acesa durante o período de ocupação. Sendo assim, não seria necessário prever circuito separado próximo à janela ou até mesmo dimerização já que seria necessário manter a iluminação acesa durante todo período diruno.

Poderíamos considerar esta isenção?

Existe alguma outra isenção deste requisito?

Obrigado.
Para o atendimento ao pré-requisito 4.1.2. Contribuição da luz natural o acionamento independente da fileira de luminárias mais próxima à abertura deverá ser respeitado.
Atenciosamente,
Responder