Paredes externas revestidas com chapa perfurada

Moderador: adminresidencial

Dimitre
Mensagens: 6
Registrado em: Ter Mai 19, 2015 9:55 pm

Paredes externas revestidas com chapa perfurada

Mensagem por Dimitre »

Prezados,

Tenho algumas dúvidas com relação ao procedimento de cálculo para obter os valores de resistência, transmitância e capacidade térmica das parares externas de uma residência.

A composição desta parede tem a seguinte característica:
Chapa de alumínio na cor bronze + camada de ar de 6cm + alvenaria de 23cm, sendo que a chapa de alumínio está protegendo toda a face externa da parede de alvenaria.
A princípio fizemos o calculo para uma chapa de alumínio opaca, mas agora essa chapa será perfurada, com furos homogêneos de 2mm de diâmetros em uma proporção de 15% de área furada.
Nossa dúvida está se essa chapa perfurada deve ou não ser levada em conta como elemento nos cálculos da transmitância, resistência e capacidade térmica nas seções construtivas dessa parede externa?

Caso sim, como devemos proceder para a elaboração desses cálculos já que temos áreas opacas e áreas abertas ( furos ) em toda a face externa da parede….
Devemos fazer um cálculo considerando a chapa no conjunto de componentes das seções e outro sem considerar a chapa perfurada? Assim, para cada secão de parede terei dois resultados de valores de transmitância, resistência e capacidade térmica ( com e sem chapa ).
Depois, na hora de fazer as ponderações pela área da parede, considero que 85% dessa área terá chapa e 15% sem chapa?

Devo continuar utilizando o valor de absortância da chapa externa? ou devo considerar a da parede?

Espero que tenha sido claro.

Ps. Por algum motivo não me aparece a opção de criar novo tópico dentro do subgrupo da envoltória, por isso estou enviando nas informações gerais.

Desde já agradeço a atenção!

Abraços
Avatar do usuário
residencial
Mensagens: 175
Registrado em: Seg Jun 09, 2014 11:10 pm

Re: Paredes externas revestidas com chapa perfurada

Mensagem por residencial »

Dimitre escreveu:Prezados,

Tenho algumas dúvidas com relação ao procedimento de cálculo para obter os valores de resistência, transmitância e capacidade térmica das parares externas de uma residência.

A composição desta parede tem a seguinte característica:
Chapa de alumínio na cor bronze + camada de ar de 6cm + alvenaria de 23cm, sendo que a chapa de alumínio está protegendo toda a face externa da parede de alvenaria.
A princípio fizemos o calculo para uma chapa de alumínio opaca, mas agora essa chapa será perfurada, com furos homogêneos de 2mm de diâmetros em uma proporção de 15% de área furada.
Nossa dúvida está se essa chapa perfurada deve ou não ser levada em conta como elemento nos cálculos da transmitância, resistência e capacidade térmica nas seções construtivas dessa parede externa?

Caso sim, como devemos proceder para a elaboração desses cálculos já que temos áreas opacas e áreas abertas ( furos ) em toda a face externa da parede….
Devemos fazer um cálculo considerando a chapa no conjunto de componentes das seções e outro sem considerar a chapa perfurada? Assim, para cada secão de parede terei dois resultados de valores de transmitância, resistência e capacidade térmica ( com e sem chapa ).
Depois, na hora de fazer as ponderações pela área da parede, considero que 85% dessa área terá chapa e 15% sem chapa?

Devo continuar utilizando o valor de absortância da chapa externa? ou devo considerar a da parede?

Espero que tenha sido claro.

Ps. Por algum motivo não me aparece a opção de criar novo tópico dentro do subgrupo da envoltória, por isso estou enviando nas informações gerais.

Desde já agradeço a atenção!

Abraços
Prezado Dimitre, boa tarde!

A transmitância térmica, a capacidade térmica e a absortância de uma parede com mais de uma composição construtiva resultam da média de seus valores ponderados pela área ocupada por cada composição. No seu caso, você possui duas composições de parede externa: uma com chapa de alumínio e outra sem.

Deve-se considerar a absortância da superfície mais externa da composição de parede.

Atenciosamente,
Equipe Núcleo Residencial
Responder