2 blocos unidos por uma mesma cobertura

Moderador: admincomercial

2 blocos unidos por uma mesma cobertura

Mensagempor Milena » Ter Set 16, 2014 6:20 pm

Quando um complexo possui 2 blocos unidos por uma mesma cobertura, fazendo assim um pátio interno, a envoltória é o involucro dos blocos e o PAFt considera o que visto externamente, correto?
Ou seja, as aberturas voltadas para o pátio interno 100% sombreado não são consideradas para o cálculo do PAFt
Anexos
2 blocos e 1 cobertura.jpg
croqui - 2 blocos e 1 cobertura
2 blocos e 1 cobertura.jpg (43.16 KiB) Exibido 3762 vezes
Milena
 
Mensagens: 13
Registrado em: Seg Set 15, 2014 4:12 pm

Re: 2 blocos unidos por uma mesma cobertura

Mensagempor comercial » Sex Set 19, 2014 1:26 pm

Quando um complexo possui 2 blocos unidos por uma mesma cobertura, fazendo assim um pátio interno, a envoltória é o involucro dos blocos e o PAFt considera o que visto externamente, correto?
Ou seja, as aberturas voltadas para o pátio interno 100% sombreado não são consideradas para o cálculo do PAFt


Segundo o RTQ-C, Ambiente interno é o “espaço interno de um edifício, fechado por superfícies sólidas, tais como paredes ou divisórias, teto, piso e dispositivos operáveis tais como janelas e portas”. Como neste caso o pátio possui aberturas não vedadas ele configura um ambiente externo coberto. Logo, devem ser calculadas as áreas da Envoltória e PAF de todas as fachadas dos blocos.

A tabela 3.5 do RTQ-C traz o resumo da consideração ou não dos diferentes componentes da edificação em relação aos parâmetros da envoltória (pré-requisitos e equação). Em sua primeira linha você poderá encontrar o resumo do que é avaliado ou não no caso de superfícies permanentemente sombreadas. Neste caso, o PAFt deve ser calculado.
Anexos
Tabela3.5.png
Tabela3.5.png (149.46 KiB) Exibido 3755 vezes
Avatar do usuário
comercial
 
Mensagens: 271
Registrado em: Ter Jun 10, 2014 2:13 am

Re: 2 blocos unidos por uma mesma cobertura

Mensagempor Milena » Sex Set 19, 2014 9:15 pm

Essa resposta me parece incoerente com item 3.2.4 do RTQ-C, onde informa quando tem varandas com parapeitos deve-se utilizar a vista ortogonal para o PAFt. Assim como, quando há aberturas com sistemas de proteção paralela a fachada, desde que fechadas na parte superior, para o PFt deve-se utilizar a vista ortogonal.
"As aberturas voltadas para a área externa através de varandas internas à projeção do edifício devem ser contabilizadas para o cálculo do PAF, desde que a profundidade desta varanda não ultrapasse duas vezes a altura do pé direito (ver Anexo I). Entretanto, somente a parte vista ortogonalmente em fachada deve ser considerada para o PAF, descontando o caixilho. O sombreamento causado por esta varanda não deve ser considerado como ângulo de sombreamento;"

"Aberturas com sistemas de proteção solar paralelas à fachada e com sua parte superior fechada devem ter consideradas, para o cálculo do PAFT, apenas as áreas de aberturas vistas ortogonalmente através da proteção solar (ver Anexo II). Este sistema de proteção deve ser parte integrante do projeto do edifício e estar a uma distância do plano envidraçado inferior a uma vez a altura do maior vão da proteção. Neste caso, o ângulo de sombreamento não será considerado para o cálculo do AVS e AHS, aplicando-se zero na ponderação do ângulo de sombreamento."

Entendo que no exemplo acima, a envoltória deve ser tudo que fecha os ambientes, a vista interna não deve ser considerado para o PAF. Até porque essa área interna é completamente sombreada (100% do ano) e assim não faz sentido considerar como abertura externa, nas quais devem ter uma especial atenção com redução da área de abertura e utilização de vidros eficientes.

Agradeço a atenção e a possibilidade de rever os conceitos apresentados.
Milena
 
Mensagens: 13
Registrado em: Seg Set 15, 2014 4:12 pm

Re: 2 blocos unidos por uma mesma cobertura

Mensagempor comercial » Ter Dez 09, 2014 1:29 pm

Milena escreveu:Essa resposta me parece incoerente com item 3.2.4 do RTQ-C, onde informa quando tem varandas com parapeitos deve-se utilizar a vista ortogonal para o PAFt. Assim como, quando há aberturas com sistemas de proteção paralela a fachada, desde que fechadas na parte superior, para o PFt deve-se utilizar a vista ortogonal.
"As aberturas voltadas para a área externa através de varandas internas à projeção do edifício devem ser contabilizadas para o cálculo do PAF, desde que a profundidade desta varanda não ultrapasse duas vezes a altura do pé direito (ver Anexo I). Entretanto, somente a parte vista ortogonalmente em fachada deve ser considerada para o PAF, descontando o caixilho. O sombreamento causado por esta varanda não deve ser considerado como ângulo de sombreamento;"

"Aberturas com sistemas de proteção solar paralelas à fachada e com sua parte superior fechada devem ter consideradas, para o cálculo do PAFT, apenas as áreas de aberturas vistas ortogonalmente através da proteção solar (ver Anexo II). Este sistema de proteção deve ser parte integrante do projeto do edifício e estar a uma distância do plano envidraçado inferior a uma vez a altura do maior vão da proteção. Neste caso, o ângulo de sombreamento não será considerado para o cálculo do AVS e AHS, aplicando-se zero na ponderação do ângulo de sombreamento."

Entendo que no exemplo acima, a envoltória deve ser tudo que fecha os ambientes, a vista interna não deve ser considerado para o PAF. Até porque essa área interna é completamente sombreada (100% do ano) e assim não faz sentido considerar como abertura externa, nas quais devem ter uma especial atenção com redução da área de abertura e utilização de vidros eficientes.

Agradeço a atenção e a possibilidade de rever os conceitos apresentados.

A partir dessa situação, desenvolvemos uma nota técnica em nosso site que visa explanar como se deve proceder nas avaliações de edificações em blocos conectados e edificações com átrios, pátios e jardins de inverno pelo método prescritivo do RTQ-C.
Segue o link: http://www.pbeedifica.com.br/sites/defa ... Blocos.pdf