por Milena » Sex Set 19, 2014 9:15 pm
Essa resposta me parece incoerente com item 3.2.4 do RTQ-C, onde informa quando tem varandas com parapeitos deve-se utilizar a vista ortogonal para o PAFt. Assim como, quando há aberturas com sistemas de proteção paralela a fachada, desde que fechadas na parte superior, para o PFt deve-se utilizar a vista ortogonal.
"As aberturas voltadas para a área externa através de varandas internas à projeção do edifício devem ser contabilizadas para o cálculo do PAF, desde que a profundidade desta varanda não ultrapasse duas vezes a altura do pé direito (ver Anexo I). Entretanto, somente a parte vista ortogonalmente em fachada deve ser considerada para o PAF, descontando o caixilho. O sombreamento causado por esta varanda não deve ser considerado como ângulo de sombreamento;"
"Aberturas com sistemas de proteção solar paralelas à fachada e com sua parte superior fechada devem ter consideradas, para o cálculo do PAFT, apenas as áreas de aberturas vistas ortogonalmente através da proteção solar (ver Anexo II). Este sistema de proteção deve ser parte integrante do projeto do edifício e estar a uma distância do plano envidraçado inferior a uma vez a altura do maior vão da proteção. Neste caso, o ângulo de sombreamento não será considerado para o cálculo do AVS e AHS, aplicando-se zero na ponderação do ângulo de sombreamento."
Entendo que no exemplo acima, a envoltória deve ser tudo que fecha os ambientes, a vista interna não deve ser considerado para o PAF. Até porque essa área interna é completamente sombreada (100% do ano) e assim não faz sentido considerar como abertura externa, nas quais devem ter uma especial atenção com redução da área de abertura e utilização de vidros eficientes.
Agradeço a atenção e a possibilidade de rever os conceitos apresentados.