A avaliação do requisito de potência dos ventiladores conforme tabela 5.11 do RTQ-C pode ser realizada a partir de declaração da característica de potência pelo solicitante, sem considerar marca/modelo dos equipamentos? O contexto é um edifício público onde o projeto de condicionamento de ar será licitado e por isso não pode ser especificado marca/modelo dos equipamentos de condicionamento de ar.
Avatar do usuário
comercial
Mensagens: 295
Registrado em: Seg Jun 09, 2014 11:13 pm

Re: Declaração de característica dos sistema de ventilação

Mensagem por comercial »

ALICE DIAS escreveu: Ter Mai 25, 2021 5:25 pm A avaliação do requisito de potência dos ventiladores conforme tabela 5.11 do RTQ-C pode ser realizada a partir de declaração da característica de potência pelo solicitante, sem considerar marca/modelo dos equipamentos? O contexto é um edifício público onde o projeto de condicionamento de ar será licitado e por isso não pode ser especificado marca/modelo dos equipamentos de condicionamento de ar.
Prezados, na avaliação de projeto, sim. Mas é importante que esta declaração englobe os índices mínimos que estes equipamentos devem atender (especificações conforme projeto).