Prezados,
No item 6.2.1 do RTQ-C, é apresentada a opção de etiquetagem parcial de envoltória e iluminação, ou envoltória e condicionamento de ar, pelo método de simulação. Determina os parâmetros a serem considerados na modelagem desses sistemas: no Real a envoltória e o sistema avaliado são modelados conforme projeto, e o outro sistema não avaliado é modelado com os parâmetros de referência.

No item 2.9.2 do Anexo A do RAC, são apresentadas as ENCEs parciais, resultantes dessa avaliação.

No caso, por exemplo, de uma etiquetagem parcial de Envoltória e Condicionamento de Ar pelo método de simulação, como especificar os níveis a serem preenchidos para cada sistema? Sendo que a simulação conforme descrita no RTQ-C irá resultar em um consumo final do modelo Real e do modelo de Referência, que são comparados para determinação do nível. Caso o consumo do modelo real seja menor do que o de referência para nível A, pode-se considerar nível A para Envoltória e para Condicionamento de Ar?
Avatar do usuário
comercial
Mensagens: 289
Registrado em: Seg Jun 09, 2014 11:13 pm

Re: ENCE Parcial pelo método de Simulação

Mensagem por comercial »

Juliana May Sangoi escreveu: Seg Fev 01, 2021 9:55 am Prezados,
No item 6.2.1 do RTQ-C, é apresentada a opção de etiquetagem parcial de envoltória e iluminação, ou envoltória e condicionamento de ar, pelo método de simulação. Determina os parâmetros a serem considerados na modelagem desses sistemas: no Real a envoltória e o sistema avaliado são modelados conforme projeto, e o outro sistema não avaliado é modelado com os parâmetros de referência.

No item 2.9.2 do Anexo A do RAC, são apresentadas as ENCEs parciais, resultantes dessa avaliação.

No caso, por exemplo, de uma etiquetagem parcial de Envoltória e Condicionamento de Ar pelo método de simulação, como especificar os níveis a serem preenchidos para cada sistema? Sendo que a simulação conforme descrita no RTQ-C irá resultar em um consumo final do modelo Real e do modelo de Referência, que são comparados para determinação do nível. Caso o consumo do modelo real seja menor do que o de referência para nível A, pode-se considerar nível A para Envoltória e para Condicionamento de Ar?
Prezada,

Sim, se o consumo do modelo real é inferior ao consumo do modelo de referência, a classificação é A para os sistemas avaliados. No caso descrito, envoltória e ar condicionado ficariam com A, e iluminação fica sem avaliação.