Impactos do não atendimento dos itens 5.4.1 a 5.4.7 do sistema de condicionamento de ar no caso de Simulação completa

Moderador: admincomercial

gan
Mensagens: 10
Registrado em: Sex Fev 24, 2017 12:24 pm

Impactos do não atendimento dos itens 5.4.1 a 5.4.7 do sistema de condicionamento de ar no caso de Simulação completa

Mensagem por gan »

Prezados(as),

Bom dia!

Abaixo descrevo uma duvida referente aos impactos (se existem ou não, e, se sim, quais são) do não atendimento de itens específicos (que não são os pré-requisitos específicos do item 5.1) do Condicionamento de Ar no caso de uma avaliação por simulação completa (conforme item 6 do RTQ-C).

Trata-se de uma ENCE Geral pelo método de simulação. A dúvida refere-se ao atendimento aos requisitos descritos nos itens 5.4.1 a 5.4.7 do sistema de condicionamento de ar. O RTQ-C descreve que, para alcançar nível A em sistemas não regulamentados pelo Inmetro, além dos critérios de eficiência descritos nas tabelas, é necessário que todos estes itens sejam atendidos. 

Entendemos que esse seja um requisito para nível A do sistema central de condicionamento de ar na avaliação pelo Método Prescritivo e faz sentido que sejam igualmente avaliadas em caso de Método de Simulação, porém o item não está dentro dos pré-requisitos específicos, que são os obrigatórios de atendimento na avaliação por simulação (item 5.1), conforme descrito no item 2.4 do RTQ-C.

O atendimento a esses requisitos também se aplicam para o método de simulação? Ou seja, quando no projeto é identificado o não atendimento a um destes itens, e o modelo real de simulação seguindo as especificações de projeto, a classificação final por simulação (EqNumS) também fica restrita ao máximo nível B? Ou então há algum outro impacto?

Ou estes requisitos não precisam ser avaliados em caso de Método de Simulação completa? E, nesse caso, o não atendimento não gera nenhum impacto no EqNumS e na classificação da edificação?

Agradecemos desde já pela atenção e ficamos no aguardo.

Obrigado!
Avatar do usuário
comercial
Mensagens: 300
Registrado em: Seg Jun 09, 2014 11:13 pm

Re: Impactos do não atendimento dos itens 5.4.1 a 5.4.7 do sistema de condicionamento de ar no caso de Simulação complet

Mensagem por comercial »

gan escreveu: Seg Ago 23, 2021 11:37 am Prezados(as),

Bom dia!

Abaixo descrevo uma duvida referente aos impactos (se existem ou não, e, se sim, quais são) do não atendimento de itens específicos (que não são os pré-requisitos específicos do item 5.1) do Condicionamento de Ar no caso de uma avaliação por simulação completa (conforme item 6 do RTQ-C).

Trata-se de uma ENCE Geral pelo método de simulação. A dúvida refere-se ao atendimento aos requisitos descritos nos itens 5.4.1 a 5.4.7 do sistema de condicionamento de ar. O RTQ-C descreve que, para alcançar nível A em sistemas não regulamentados pelo Inmetro, além dos critérios de eficiência descritos nas tabelas, é necessário que todos estes itens sejam atendidos. 

Entendemos que esse seja um requisito para nível A do sistema central de condicionamento de ar na avaliação pelo Método Prescritivo e faz sentido que sejam igualmente avaliadas em caso de Método de Simulação, porém o item não está dentro dos pré-requisitos específicos, que são os obrigatórios de atendimento na avaliação por simulação (item 5.1), conforme descrito no item 2.4 do RTQ-C.

O atendimento a esses requisitos também se aplicam para o método de simulação? Ou seja, quando no projeto é identificado o não atendimento a um destes itens, e o modelo real de simulação seguindo as especificações de projeto, a classificação final por simulação (EqNumS) também fica restrita ao máximo nível B? Ou então há algum outro impacto?

Ou estes requisitos não precisam ser avaliados em caso de Método de Simulação completa? E, nesse caso, o não atendimento não gera nenhum impacto no EqNumS e na classificação da edificação?

Agradecemos desde já pela atenção e ficamos no aguardo.

Obrigado!
Prezados,

Pelo método de simulação, e de acordo com o RTQ-C, após atendido o item 6 (simulação) e encontrada a eficiência do sistema, é necessário atender somente aos pré-requisitos específicos do sistema AC listados no item 5.1.

Salientamos que no novo método de avaliação da INI-C, todos os requisitos de elegibilidade para a classificação A do sistema de condicionamento de ar devem ser atendidos, independentemente do método de avaliação, e quando aplicáveis ao tipo de sistema a ser avaliado.