Edificações com diferentes usos

Moderador: admincomercial

gan
Mensagens: 10
Registrado em: Sex Fev 24, 2017 12:24 pm

Edificações com diferentes usos

Mensagem por gan »

Caros(as), boa tarde!

O item 8.2.1. Determinação da classificação de eficiência energética da envoltória coloca que o coeficiente de redução difere para cada tipologia, devendo ser obtido por meio das tabelas 8.11 a 8.18. Cada tabela expõe as possibilidades de avaliação em função dos grupos climáticos e fator de forma e cada tabela corresponde a um tipo de uso de edificação.

No entanto, como devem ser aplicados os parâmetros caso uma edificação tenha uso misto? Isto é, com dois ou mais usos em um mesmo edifício.

Obrigado!
Avatar do usuário
comercial
Mensagens: 297
Registrado em: Seg Jun 09, 2014 11:13 pm

Re: Edificações com diferentes usos

Mensagem por comercial »

gan escreveu: Ter Ago 31, 2021 12:38 pm Caros(as), boa tarde!

O item 8.2.1. Determinação da classificação de eficiência energética da envoltória coloca que o coeficiente de redução difere para cada tipologia, devendo ser obtido por meio das tabelas 8.11 a 8.18. Cada tabela expõe as possibilidades de avaliação em função dos grupos climáticos e fator de forma e cada tabela corresponde a um tipo de uso de edificação.

No entanto, como devem ser aplicados os parâmetros caso uma edificação tenha uso misto? Isto é, com dois ou mais usos em um mesmo edifício.

Obrigado!
Prezado,

Neste caso deve-se seguir a "Nota 3" logo abaixo da equação 8.8, página 39, conforme segue: