Conferência da área na inspeção de condicionamento de ar

Moderadores: admincomercial, adminresidencial

Giovani
Mensagens: 19
Registrado em: Ter Ago 12, 2014 11:43 am

Conferência da área na inspeção de condicionamento de ar

Mensagem por Giovani »

Prezados,
o item 4.3.1.3 do RAC informa que, na inspeção do sistema de condicionamento de ar, deve-se realizar a conferência da área de 10% do número de ambientes e, no item 4.4.1, o RAC traz que a tolerância entre o valor levantado e o declarado pelo solicitante é de 5%. Na inspeção da envoltória é dito em uma nota que "quando as áreas declaradas ultrapassarem os limites de tolerância, o OIA as desconsiderará e as calculará na integra". Daí pergunto:

1. Essa nota também serve para as inspeções de ar condicionado e iluminação?
2. Pra que serviria levantar todas as áreas úteis dos ambientes se as áreas não são mais utilizadas na determinação do EqNumCA? (na primeira versão do RTQ-C sim, se utilizava a área no cálculo do EqNumCA, mas nas novas versões utiliza-se apenas potência e eficiência dos equipamentos)

Nas inspeções que realizamos não vimos a necessidade de levantar a área útil dos ambientes, pois, nas inspeções com equipamentos etiquetados, deve-se conferir os dados de uma amostra desses equipamentos (verificando assim a idoneidade das informações enviadas pelo solicitante), e, nas inspeções com equipamentos não regulamentados pelo Inmetro, os dados de todos os equipamentos são comprovados através de laudos e memoriais.
Giovani Pacheco
Avatar do usuário
comercial
Mensagens: 289
Registrado em: Seg Jun 09, 2014 11:13 pm

Re: Conferência da área na inspeção de condicionamento de ar

Mensagem por comercial »

Giovani escreveu:Prezados,
o item 4.3.1.3 do RAC informa que, na inspeção do sistema de condicionamento de ar, deve-se realizar a conferência da área de 10% do número de ambientes e, no item 4.4.1, o RAC traz que a tolerância entre o valor levantado e o declarado pelo solicitante é de 5%. Na inspeção da envoltória é dito em uma nota que "quando as áreas declaradas ultrapassarem os limites de tolerância, o OIA as desconsiderará e as calculará na integra". Daí pergunto:

1. Essa nota também serve para as inspeções de ar condicionado e iluminação?
2. Pra que serviria levantar todas as áreas úteis dos ambientes se as áreas não são mais utilizadas na determinação do EqNumCA? (na primeira versão do RTQ-C sim, se utilizava a área no cálculo do EqNumCA, mas nas novas versões utiliza-se apenas potência e eficiência dos equipamentos)

Nas inspeções que realizamos não vimos a necessidade de levantar a área útil dos ambientes, pois, nas inspeções com equipamentos etiquetados, deve-se conferir os dados de uma amostra desses equipamentos (verificando assim a idoneidade das informações enviadas pelo solicitante), e, nas inspeções com equipamentos não regulamentados pelo Inmetro, os dados de todos os equipamentos são comprovados através de laudos e memoriais.
Sim, a nota também se aplica aos sistemas de iluminação e condicionamento de ar, conforme pode ser visualizado no Manual do RAC, página 76 (iluminação) e página 77 (condicionamento de ar).
O valor de área condicionada (AU) é utilizado para o cálculo da classificação final da edificação e é uma informação que consta na própria ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia).
Giovani
Mensagens: 19
Registrado em: Ter Ago 12, 2014 11:43 am

Re: Conferência da área na inspeção de condicionamento de ar

Mensagem por Giovani »

Sei que o valor de AU é utilizado na classificação geral. Mas a conferência das áreas dos ambientes condicionados é pedido na inspeção do sistema de condicionamento de ar, segundo o RAC, e não na parte da etiqueta geral. Então esse item abaixo, em negrito, não é necessário realizar na inspeção do sistema de condicionamento de ar? Apenas quando for obter classificação geral, é isto?

4.3.1.3 Condicionamento de ar
Verificar o atendimento aos pré-requisitos;
Para a determinação da eficiência, considerar:
- Conferência da área de 10% do número de ambientes;
Giovani Pacheco
Avatar do usuário
comercial
Mensagens: 289
Registrado em: Seg Jun 09, 2014 11:13 pm

Re: Conferência da área na inspeção de condicionamento de ar

Mensagem por comercial »

Giovani escreveu:Sei que o valor de AU é utilizado na classificação geral. Mas a conferência das áreas dos ambientes condicionados é pedido na inspeção do sistema de condicionamento de ar, segundo o RAC, e não na parte da etiqueta geral. Então esse item abaixo, em negrito, não é necessário realizar na inspeção do sistema de condicionamento de ar? Apenas quando for obter classificação geral, é isto?

4.3.1.3 Condicionamento de ar
Verificar o atendimento aos pré-requisitos;
Para a determinação da eficiência, considerar:
- Conferência da área de 10% do número de ambientes;
Sim, é necessário. Segundo o RAC é necessário realizar a conferência da área de 10% do número de ambientes.
Responder