Em relação aos itens 4.3.1.1 Envoltória e 4.4.1 Tolerâncias para inspeção na etapa projeto, tenho as seguintes dúvidas:
1. O OIA deve conferir apenas a Área total e a Área das Fachadas e se essas áreas não estiverem dentro do limite de tolerância, o OIA fará TODAS as extrações de dados na íntegra, ignorando os dados fornecidos pelo cliente. E se estiver dentro do limite de tolerância irá pegar todos os dados do cliente? incluindo o volume, APE, APcob, AVS, AHS?
2. Para o PAF, não existe tolerância, portanto o OIA faz os ajustes e utiliza o valor que encontrar?
3. To item 4.4.1 - apresenta a tolerância do volume e área de cobertura que não são mencionadas no item 4.3.1.1, entendo portanto que deve ser extraído o dado por completo e comparado com o fornecido pelo cliente, se estiver dentro da tolerância, utilizar o valor informado pelo cliente.
4. Não é mencionado sobre a verificação de AVS e AHS, então deve-se considerar os valores informados pelo solicitante ou extraído pelo OIA?
Gostaria de entender qual seria o passo a passo que casa as informações contidas no item 4.3.1 e o item 4.4.1. Está muito confuso.
Se o solicitante não possuir consultor ele não terá todos os dados solicitado, nesses casos, o OIA poderá não considerar os dados fornecido
Utilizar os dados do solicitante ou Extração na íntegra.
Moderadores: admincomercial, adminresidencial
Re: Utilizar os dados do solicitante ou Extração na íntegra.
No caso da conferência dos pré-requisitos, no mesmo item 4.3.1.1, na verificação do atendimento aos pré-requisitos, o OIA deve acatar o que o solicitante fornece de informação, apenas verificando o atendimento, ou deve extrair os dados de projeto e fazer o cálculo da transmitância e absortância, por exemplo?
E quanto ao fator solar? Deve-se solicitar comprovações, ou dados fornecidos pelo solicitante é suficiente?
E quanto ao fator solar? Deve-se solicitar comprovações, ou dados fornecidos pelo solicitante é suficiente?
Re: Utilizar os dados do solicitante ou Extração na íntegra.
Respondendo as Dúvidas conforme solicitado:Milena escreveu:Em relação aos itens 4.3.1.1 Envoltória e 4.4.1 Tolerâncias para inspeção na etapa projeto, tenho as seguintes dúvidas:
1. O OIA deve conferir apenas a Área total e a Área das Fachadas e se essas áreas não estiverem dentro do limite de tolerância, o OIA fará TODAS as extrações de dados na íntegra, ignorando os dados fornecidos pelo cliente. E se estiver dentro do limite de tolerância irá pegar todos os dados do cliente? incluindo o volume, APE, APcob, AVS, AHS?
2. Para o PAF, não existe tolerância, portanto o OIA faz os ajustes e utiliza o valor que encontrar?
3. To item 4.4.1 - apresenta a tolerância do volume e área de cobertura que não são mencionadas no item 4.3.1.1, entendo portanto que deve ser extraído o dado por completo e comparado com o fornecido pelo cliente, se estiver dentro da tolerância, utilizar o valor informado pelo cliente.
4. Não é mencionado sobre a verificação de AVS e AHS, então deve-se considerar os valores informados pelo solicitante ou extraído pelo OIA?
Gostaria de entender qual seria o passo a passo que casa as informações contidas no item 4.3.1 e o item 4.4.1. Está muito confuso.
Se o solicitante não possuir consultor ele não terá todos os dados solicitado, nesses casos, o OIA poderá não considerar os dados fornecido
1) Exatamente. Deve-se incluir tambem todos os itens citados.
2) Sim. FIca a cargo do OIA
3) Sim.
4) Deve-se considerar os valores extraídos pelo OIA.
Passo a Passo
- Observar a amostra fornecida pelo cliente
- Caso esteja na tolerância prevista, segue a avaliação
- Caso não esteja na tolerância, o OIA deve-se calcular novamente os valores.