Atendimento do pré-requisito da aquecimento de água utilizando tubulação PPR

Moderador: adminresidencial

melopaloma
Mensagens: 1
Registrado em: Qua Mai 19, 2021 9:50 am

Atendimento do pré-requisito da aquecimento de água utilizando tubulação PPR

Mensagem por melopaloma »

Boa tarde,

O RTQ-R descreve que: "Como pré-requisito para os níveis A e B, o projeto de instalações hidrossanitárias deve comprovar que (...) nas tubulações não metálicas para água quente, a espessura mínima do isolamento deve ser de 1,0 cm, para qualquer diâmetro nominal de tubulação, com condutividade térmica entre 0,032 e 0,040 W/mK."

No empreendimento que estou avaliando, será utilizado tubulação PPR para água quente. Sabe-se que este tipo de material é específico para tal uso e garante alta temperatura sob alta pressão. Neste caso, podemos considerar o que pré-requisito está sendo atendido sem a necessidade de incluir isolamento na tubulação PPR?

Obrigada.
Avatar do usuário
residencial
Mensagens: 178
Registrado em: Seg Jun 09, 2014 11:10 pm

Re: Atendimento do pré-requisito da aquecimento de água utilizando tubulação PPR

Mensagem por residencial »

melopaloma escreveu: Qua Jun 09, 2021 2:52 pm Boa tarde,

O RTQ-R descreve que: "Como pré-requisito para os níveis A e B, o projeto de instalações hidrossanitárias deve comprovar que (...) nas tubulações não metálicas para água quente, a espessura mínima do isolamento deve ser de 1,0 cm, para qualquer diâmetro nominal de tubulação, com condutividade térmica entre 0,032 e 0,040 W/mK."

No empreendimento que estou avaliando, será utilizado tubulação PPR para água quente. Sabe-se que este tipo de material é específico para tal uso e garante alta temperatura sob alta pressão. Neste caso, podemos considerar o que pré-requisito está sendo atendido sem a necessidade de incluir isolamento na tubulação PPR?

Obrigada.
Prezados, a tubulação PPR é adequada para água quente, mas não substitui o isolamento. No entanto, a equação 3.36 do RTQ-R também pode ser aplicada e, caso a espessura mínima seja atendida, pode-se seguir com a tubulação indicada.

Atenciosamente,
Equipe Núcleo Residencial