Salas de vidro dentro da edificação

Mensagem por Isabella Cury »

Boa tarde,

Estou analisando uma edificação e dentro dela existem salas individuais cujas paredes são totalmente de vidro (indo do chão até o teto). Minhas dúvidas são:
-Essas salas são classificadas como ambiente?
-Estas devem possuir acionamento individual para iluminação?

Obrigada
Avatar do usuário
comercial
Mensagens: 333
Registrado em: Seg Jun 09, 2014 11:13 pm

Re: Salas de vidro dentro da edificação

Mensagem por comercial »

Isabella Cury escreveu: Seg Jan 10, 2022 5:09 pm Boa tarde,

Estou analisando uma edificação e dentro dela existem salas individuais cujas paredes são totalmente de vidro (indo do chão até o teto). Minhas dúvidas são:
-Essas salas são classificadas como ambiente?
-Estas devem possuir acionamento individual para iluminação?

Obrigada
Prezada,

Sim, devem ser consideradas como ambientes individuais, além de possuírem acionamento individual para o sistema de iluminação.