Nota técnica 07

Moderador: admincomercial

marinagarcia
Mensagens: 2
Registrado em: Qui Jan 28, 2016 5:20 pm

Nota técnica 07

Mensagem por marinagarcia »

Prezados,

Gostaria de tirar uma dúvida relacionada à Nota Técnica 07, que fala sobre as edificações em blocos.
Segundo a NT, devemos avaliar a envoltória de cada bloco separadamente e após isso fazer uma média para obter o EqNumEnv. Entretanto, as faces de interseção entre os blocos não trocam calor com o exterior...ao avaliar cada bloco separadamente, como devo considerar estas faces? Considero-as adiabáticas?

Ou seja, como as faces de interseção entre os blocos devem ser tratadas em termos de transmitância? E absortância?
Avatar do usuário
comercial
Mensagens: 308
Registrado em: Seg Jun 09, 2014 11:13 pm

Re: Nota técnica 07

Mensagem por comercial »

marinagarcia escreveu:Prezados,

Gostaria de tirar uma dúvida relacionada à Nota Técnica 07, que fala sobre as edificações em blocos.
Segundo a NT, devemos avaliar a envoltória de cada bloco separadamente e após isso fazer uma média para obter o EqNumEnv. Entretanto, as faces de interseção entre os blocos não trocam calor com o exterior...ao avaliar cada bloco separadamente, como devo considerar estas faces? Considero-as adiabáticas?

Ou seja, como as faces de interseção entre os blocos devem ser tratadas em termos de transmitância? E absortância?
De acordo com a NT07: "Cada bloco deve ter sua envoltória avaliada separadamente e, posteriormente, ter sua classificação ponderada a fim de gerar 1 (uma) ENCE". Envoltória é definida pelo RTQ-C como: "Planos que separam o ambiente interno do ambiente externo".
Sendo assim não se aplicam os pré-requisitos de envoltória a estas superfícies.
Responder

Voltar para “3.2.1. Transmitância térmica”